904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1340 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2025-02-20
查看904377101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-05 16:37
圖片:
圖片:
我現在使用485轉232模塊。電腦串口助手互轉數據接收發送都是正常的。串口助手232控制下位機也可以通訊正!,F(xiàn)在就是使用串口助手控制485轉232控制下位機就是接收不了數據。請問一下大家這個還有那些需要設置的
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 648 個
工控威望: 2575 點
下載積分: 265 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-02-20
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-24 19:31
還有可能是干擾,
遇到一個國產plc,從站電源用的開關電源,從站與plc用485通訊有干擾,并且影響plc與觸摸屏的232通訊,
把從站的電源接到PLC輸出的24V,通訊正常