sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-12-08
查看sxbug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-05 19:20
1、本人熟練使用fx編程。因項目要求,用s7 200 smart。首先是雙線圈,那感覺就是 “愚蠢”。任何一個 scr-scre中包含的元件都不能雙線圈(三菱只要是 sfc 或 模塊分開的,都允許雙線圈)。
2、使用了向導做了運動模塊 控制3個軸(這個比較方便)。但是在后期的程序調試過程中,隨便增加了幾個T 和 M,結果在系統符號中,顯示一堆的 SM30.0,SM36.5.。。。元件 符號重疊。這簡直就是災難。難道程序都不能改了?
3、這個scr-scre 調試遠沒有三菱的SFC流程圖直觀。這也太難跟蹤了,可能是我記性太差。就100多個程序段,我覺得快把我弄暈了。

請假高人指點迷津啊。謝謝
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-12-09
查看yyande的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-08 13:01
說到底還是沒有多看官方范例,想當然的處理程序。我也遇到這樣的程序,西門子1500系列plc,全使用M進行編程,而且還是用LAD進行數值處理。稍微檢查就可知原來是把三菱的程序硬生生的強行搬到西門子PLC上。優秀的硬件被軟件搞得稀爛,各種BUG和強關聯層出不窮,只要你敢改動就叫你知道什么是老虎的屁股摸不得。
其實三菱和西門子有各自的優點,但是只是精通FX(可能是FX3及以下系列精通)的編程其實并不能搞定大型PLC的程序。FX的程序太小了,控制邏輯也比較簡單。