樓主  發表于: 2022-12-12 23:09
我原來三菱伺服MR-JE40A 這一套都是好的,只是拆機臺了,然后到新的廠房接起來就報警AL32.1;網上查是過流,但也不知道哪里錯了,線是沒接錯的。我把W相拔了驅動器就不報警32..1正常了,會不會馬達壞了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-13 09:22
u v w順數序接錯了