還在奔跑中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 201 點
下載積分: 390 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2024-09-07
查看還在奔跑中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-15 16:06
圖片:
如圖,將線纜插過來之后,開機運行,電機正常運轉,但是觸摸屏上顯示的速度只有原來的一半左右,沒有改過任何參數,電機沒有更換,僅僅換了一個驅動器+J4-T20模塊。

機器有兩臺,另一臺沒有更換的機器,電機運轉一周期為12S,這臺更換的電機運轉一周期仍然是12S,行程一樣沒變!   只是觸摸屏上反饋速度變慢了,據客戶說他們之前換J2S的時候直接換上去用的,沒有改過參數,我對比了J4和J2的初始參數,是一樣的,所以就很疑惑,怎么會反饋速度變慢了,但實際速度不變呢。
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 5998 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看zhenhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-16 12:33
換模塊了是不是要設置呀