樓主  發表于: 2022-12-20 14:20
圖片:
圖片:
請教一下,

變頻器啟動不用SD與STF或SD與STR時,想用PLC的Y輸出(漏型輸出)直接輸出控制,怎么接線?是不是PC接+24V,Y輸出接STF、STR?但說明書里又寫著不能接輸入電壓(如圖1)。圖2的這個圖PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用過的人,指教一下。
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 219 點
下載積分: 7324 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-12-21
查看jetli420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-28 19:50
E740的變頻器PC端子接24+,正反轉高中低三個端子PLC漏型輸出,此控制方式無問題,項目已驗證!