sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-21 16:14
圖片:
圖片:
FX5U內建485,如何與歐姆龍E5CC溫控器無程序通信

請問FX5U內建485如何與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
設定上參考如圖,一直無法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
是可以
但在FX5U內建485卻通不起來
FX5U  485面板只閃亮RD燈(約1秒快閃一下),SD燈沒亮過

三菱FX3U-485-ADP-MB 與 歐姆龍E5CC溫控器無程序通信
(參考這篇)
http://www.24x7lending.com/read-gktid-1619404.html

歐姆龍E5CC溫控器無程序通信手冊
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(應文飛)
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1222 個
    工控威望: 3492 點
    下載積分: 4394 分
    在線時間: 1973(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-09-22
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-12-21 21:35
    用通信協議支持最簡單。。。。