FX5U內建485,如何與歐姆龍E5CC溫控器無程序通信

請問FX5U內建485如何與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
設定上參考如圖,一直無法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
是可以
但在FX5U內建485卻通不起來
FX5U  485面板只閃亮RD燈(約1秒快閃一下),SD燈沒亮過

三菱FX3U-485-ADP-MB 與 歐姆龍E5CC溫控器無程序通信
(參考這篇)
http://24x7lending.com/read-gktid-1619404.html

歐姆龍E5CC溫控器無程序通信手冊
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(應文飛)
    hansir
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 44 個
    工控威望: 101 點
    下載積分: 2010 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2021-09-17
    最后登錄: 2024-11-23
    查看hansir的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-01-30 09:12
    FX5U不要選擇無順序通訊,要選擇MC協議,然后波特率之類的設置一致就行了