zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1023 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 430 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2024-12-22
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-30 09:48
現場有1200PLC,絕對值編碼器,安川變頻器。1200PLC與絕對值編碼器是PROFINET通訊,PLC輸出端子控制變頻器啟停,用比較指令做定位差太多了,各位大佬有什么好辦法嗎?
命自我立
wushiak2018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1624 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2024-12-22
查看wushiak2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-20 15:50
用PLC輸出端子控制變頻器啟停?那速度控制也是端子多段速控制是吧?那就需要計算每個速度檔位的減速停止滑行距離,然后根據這個來做補償