引用
引用第3樓redrock99于2022-12-31 10:36發表的 :
不知道你的程序掃描周期下來是多久,但是可以查看下。200SMART有1ms周期計時器,不依賴掃描周期的
是數字量的過濾,程序是別人寫的。加定時器過濾應該是為了避免一些誤閃的情況出現。如果說這個周期由于誤閃掃到有輸入,這樣在一個掃描周期內其實已經完成了計時器的計時,但是到了下個周期是沒掃到有輸入。好像時間小于掃描周期,加了定時器跟沒加是一樣
目前我是把計時時間加大了,比掃描周期大一些