904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1266 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2024-09-19
查看904377101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-03 09:54
請問一下大家。現在有一臺加熱設備低溫加熱的時候溫控器顯示的溫度很溫度上升。當加熱到1000度左右的時候,溫度跳動就很大了有時候從1000度跳動到600度.請問一下這個會和那些原因有關
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 742 個
工控威望: 4433 點
下載積分: 4300 分
在線時間: 2940(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-09-19
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-03 11:43
線材是否太細?高溫線材要粗一點
前方直接探頭還是有套氧化鋁管?
1千度應該要用R TYPE不要用K的
再來什麼樣的爐,密閉或隧道式?是否有循環風源造成?
引用
引用樓主904377101于2023-01-03 09:54發表的 熱電偶高溫時跳動很大 :
請問一下大家。現在有一臺加熱設備低溫加熱的時候溫控器顯示的溫度很溫度上升。當加熱到1000度左右的時候,溫度跳動就很大了有時候從1000度跳動到600度.請問一下這個會和那些原因有關
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(懂一點點)
  • 微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~