樓主  發表于: 2023-01-10 18:07
最近接觸了組合式空調的自控系統編程,由于是用于辦公室的溫濕度控制,在溫濕度的邏輯控制算法方面,一直比較模糊,一個思路是采用溫濕度的設定值與實際值的比較,然后控制外機壓縮機的輸出,另一個是采用PID控制溫濕度,當然因為是控制辦公室的溫濕度,所以精度要求不是很高。應該沒達到恒溫恒濕空調的。這里也是請教各位大神,我用哪種控制算法更合適一些。
轉身的優雅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 588 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-03-20
最后登錄: 2024-03-31
查看轉身的優雅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-03 10:47
從保護硬件和節約能耗的角度來說用比較會好些。第一編程簡單,第二避免壓縮機頻繁啟停,第三避免壓縮機長期低效工作。
PS:畢竟你對控制精度要求不高