wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-02 17:48
圖片:
圖片:
圖片:
三菱DADD32位加法,為何在寄存器輸入數值時(負數如-8540),還要在D寄存器高位寫入-1(負1)  ,這樣寫入PLC的值顯示才對,如不寫-1輸入PLC的值就會不一樣,而ADD16位就不用這樣寫-1,可直接輸入負數,是不是我輸入方法不對,還是程序不對。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-03 16:17
謝謝大家
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-03 16:31
圖片:
圖片:
在輸入值表格里要選擇32位,如果是16位就要在高位輸-1才能顯示正常