dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2025-02-21
查看dedong_521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-06 08:18
大家好,我有個球閥通過減速機電機正反轉控制閥門的打開關閉,現在在閥門的輸出軸上面安裝一個絕對值編碼器,用485通訊讀取絕對位置算出角度值,打算用PLC控制電機正反轉來控制閥門開度,初步考慮程序,設定開度值±0.5度 范圍停止,只要設定值大于實際值 閥門關閉  小于實際值閥門打開 ,這樣能行嗎?大家有沒有好點的思路,控制穩定迅速的,感謝!
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 857 個
工控威望: 2219 點
下載積分: 933 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-02-22
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-11 08:40
可以用啊,編碼器還要整個485通訊有點浪費,簡單實用換個電動調節閥就OK了,比用編碼器程序換算方便