樓主  發表于: 2023-02-07 00:10
手上有兩個顯控的屏,要求是兩個屏控一個PLC,現在FX3U買了個422BD回來,裝上什么不用設置兩個口試過電腦編程線都可以,但是同時連屏就422BD的通訊不上,網上也找不到資料,如果能連的話,請問要怎么設置?麻煩各位了。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2432 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 10246 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-27 10:01
首先FX-422BD板怎么設置我不太清楚,你要打電話問一下三菱官方客服,他們會教你怎么設置,屏的程序就是二個屏分別用不同的站號,下載屏的程序之前先把站號改好,比如第一個屏站號是1,那第二個屏站號就是2,通信號格式可以一樣,站號不能一樣。希望能幫到你