叫我小李就好
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 82 點
下載積分: 746 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-12-23
最后登錄: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-07 15:53
如題 我目前大學沒有畢業 第一個實習工作 接觸到了臺達伺服電機 型號是ASDA-B3 想問一下有哪些常用的東西需要設置
還有如果用DDRVI絕對位置指令 plc的y0 y4 是不是不能接東西?
謝謝各位大佬了
叫我小李就好
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 82 點
下載積分: 746 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-12-23
最后登錄: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-07 15:59
引用
引用第1樓夢雨天涯于2023-02-07 15:58發表的  :
脈沖接線。包括輸入前后極限,使能,脈沖和方向,輸出接線報警,準備好,有的還需要Z相,最后還有一大堆公共端之類的,其他的自己發揮

大佬 那plc是不是y0 y4 不能接東西?
叫我小李就好
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 82 點
下載積分: 746 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-12-23
最后登錄: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-07 16:26
引用
引用第3樓張海杰于2023-02-07 16:19發表的  :
Y0接脈沖的頻率Y4接脈沖的方向,多看手冊,手冊上面都有標準接線圖可供參考。

好的好的  我調試的時候發現plc的y0 y4接了東西 然后編程的時候用到DDRVI指令 覺得沖突了 線不是我接的 接線的那些前輩都出差去了 現在公司就我一個新人 老板讓我獨自調試 我基礎有點薄弱 所以來問一問
叫我小李就好
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 82 點
下載積分: 746 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-12-23
最后登錄: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-08 15:38
引用
引用第5樓fjqz00于2023-02-07 20:37發表的  :
在壇子里,別人可以給你建議,不過無法及時。如果情況急的話,可直接問你當?shù)氐呐_達售后或代理商,他們能幫你解決你燃眉之急。
一般來說驅動器參數注意幾個最常用的
P2.08=10,恢復出廠值
P1.00=1042
P1.44=電子齒輪分子,根據機械實際情況設定
.......

好的好的 我知道啦 下次直接問售貨商 謝謝大佬