三菱PLC的位元件主要有X、Y、M、S、T、C,字元件有D。編程口通信協議采用異步格式,由1位起始位、7位數據位、1位偶校驗位及1位停止位組成,字符為ASCII碼形式。昆侖通態可使用三菱 PLC FX2N 編程口通過專用協議對 PLC 站點相應寄存器進行讀寫操作, 從而實現對站點工作狀態的控制。這種情況下三菱PLC專用無線通訊終端DTD435MC,可以使計算機遠程無線監控遠程站點。

計算機端通過編程電纜使用三菱專用協議進行站點控制,編程電纜可采用自制電纜,與 RS232 對接即可直接進行程序下載及站點控制。PLC 編程電纜是八針的選型接頭,與 RS232 的 DB9 接線如下圖所示:

昆侖通態組態環境搭建:
首先創建工程畫面,本實例通過組態軟件實時控制 PLC 相應輸出寄存器,演示無線通信實時性和穩定性,分別創建 Y000-Y007 等八個按鍵,用于寫輸出狀態,創建 8 個文本顯示框分別顯示當前本地按鍵狀態(0 或者 1)0,表示斷開狀態,1 表示導通狀態,再創建 8 個指示燈分直接讀取 PLC 端的輸出寄存器狀態,工程界面如下圖所示:

PLC參數設定:
PLC 按照以下參數設定,專用通信協議,7 E 1,波特率為 9600,H/W 類型選擇為 485,傳送順序格式與組態軟件相同,這里為格式 4,站號設置為 0 與設備地址對應。設置超時判定時間 50 以上。
實例總結:
使用兩塊DTD435MC無線通訊終端,可以取代原有的Rs232串口線,實現三菱FX2N系列PLC與昆侖通態組態軟件的無線通信,并能實時穩定的進行檢測控制。
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案