mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-23 00:32
描述:0站
圖片:
描述:1站
圖片:
描述:參數說明
圖片:
描述:兩站接線
圖片:
按手冊上來設置,0站起點設置M4000,1站起點設置M4064,然后斷電重啟
如果0站M4000有信號,1站M4064有信號…,1站將其參數設置ON,0站則沒有反應…
FX3UM1000-M1063如果M1000有信號,后面所有的站都可以看到M1000的狀態,這個咋會這樣
這樣真的搞不懂了,
反過來將0站和1站起點全設置M4000開始,0站將M4000置ON,那1站M4000是ON,但如果我將1站M4005置ON,0站并看不到其ON的狀態。
啥邏輯啊,麻煩大哥動動您發財?shù)男∈,將其問題摟出來

偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
luyisi99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4374 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-09-04
查看luyisi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-23 14:13
三菱自家PLC通訊直接用簡單CPU通信功能,比這個簡單10000倍