zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-23 16:59
RD77MS08簡單運動控制模塊每次關停電源后開機時有些參數好像不能保持,試了好多次都是這樣,不知道是那里設置不對還PLC電源沒電,但觀察CPU的電池指示燈是沒有亮起來的應該不是電池問題。但為什么每斷電設置的單位參數會發生改變。
參數設置單位為度


只有上電后重新下載參數單位才變為?/b>
  
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28485 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-24 19:16
下進去是固化到rom中的,不應該變的
自動化單機,生產線,項目編程調試!