矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-09-20
查看矽能工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-25 10:20
圖片:
[attachment=281558] 正常做停機程序時是讀取PLC實時時鐘年月日數據,與設定的日期年月日做比較,大于等于后就代表已到設定的年月日日期期限。
但有的客戶要求按天數來算,比如從今天起200天后停機,那用原來的日期對應到年月日就不好算了!
那現在就得用到PLC的一個庫指令LGF_DateDiff,LGF_DateDiff指令可以用來計算2個日期之間的天數,如果起始日期比結束日期早,結果為正數,如果起始日期比結束日期晚,結果為負數。
STEP 7-MicroWIN SMART軟件沒有自帶,得另外下載后再加載,程序壓縮包里面我也一并附上,加載方法大家可以自行度娘。我是直接復制庫指令文件到C:\Users\Public\Documents\Siemens\STEP 7-MicroWIN SMART\Lib 這個文件夾下面的
斗膽班門弄斧學習交流,不足之處多多指教,大師大俠們高抬貴手,勿噴勿噴

[attachment=281558]
按設定天數停機.rar (31 K) 下载次数:2413
[ 此帖被矽能工控在2023-06-03 16:55重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(蒲城風信子) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(努力的雄熊) 感謝分享!
  • 西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
    huoshi
    為所當為
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2610 個
    工控威望: 21417 點
    下載積分: 11156 分
    在線時間: 2723(小時)
    注冊時間: 2010-12-27
    最后登錄: 2024-09-19
    查看huoshi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-02-26 08:13
    謝謝老師分享厲害厲害