酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-26 10:05
求助,一個K120S的plc,通過485的MODBUS RTU 跟兩個變頻器通訊,然后跟一個維控的觸摸屏進行參數調整,現在PLC經常報警看門狗錯誤,或者直接死機,重啟又可以了,求指導,
說明下,觸摸屏跟PLC通信用的普通不帶屏蔽的電線, 大概13米,232通訊,變頻器一個在PLC的電箱,另一個變頻器通過10米的2芯線連接,不在一個電箱,是一個隔離變壓器供電,實在找不到問題,求指導。
[ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 11:08重新編輯 ]
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-26 11:05
引用
引用第2樓客官小店有請于2023-02-26 10:59發表的  :
實在找不到問題,求指導

這就對了!!是你貪圖省事自找的麻煩,別人做這電箱價格1W,而你卻只要5K..

感謝指導,這個我們公司自己的設備,之前的電箱不用了,移機過來的,也沒設計到費用問題,都是我們幾個人不忙了搞得,謝謝指導,
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-26 11:08
引用
引用第1樓往事如風于2023-02-26 10:53發表的  :
這種通訊超時多是通訊干擾導致,用排除法對癥下藥(換屏蔽線、接地良好,套磁環,變頻器載頻調低,MODBUS波特率降低........)



感謝指導,屏蔽線沒找到太多,先換了232的,通訊時間改成了80,40,接了地線,估計也是通訊造成的故障,第一次用通訊,還沒弄明白,先按前輩說的我去改下,謝謝指導。
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-26 12:46
引用
引用第5樓習慣性沉默于2023-02-26 11:57發表的  :

232的距離感覺拉的有點遠了,改一下通訊方式吧。


232不是可以做到15米嗎,換了個屏蔽線,再試下,這個PLC就一個編程口,一個485,485接了兩個變頻器,屏幕做從站不太會弄,做主站的話,屏幕需要寫的東西太多,還得弄腳本啥的,,麻煩問下,K120S的編程口如果干擾的話,會引起PLC報錯嗎???謝謝
[ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 12:54重新編輯 ]
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-27 08:27
引用
引用第7樓宿遷電工于2023-02-26 14:11發表的  :
一個一個排除吧,變頻器干擾處理不好,對PLC的干擾會很嚴重的。
LG的PLC在中國市場屬于絕對的冷門。


原來的程序,改了下,加了個變頻器,就這樣了,試下看,關鍵加的變頻器沒用呢還,只用了原來的變頻器,再試下來看,謝謝指導,原來就是這個PLC,正好點夠用,就沒換了。
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-27 12:54
引用
引用第9樓菜鳥學工控_1于2023-02-27 11:26發表的  :
復議5樓的看法,RS232的通信線有點長了,實在是改不了,可以嘗試在通信線中間加一個RS232的有源中繼模塊,試試看,有時候故障是多方面的,先保證硬件通信沒問題;

好,謝謝
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-06-01
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-02-28 17:13
引用
引用第11樓namae于2023-02-28 15:41發表的  :
等你回復結果



可能是我程序寫的有問題,改了下,在試用中