樓主  發表于: 2023-03-02 08:21
圖片:
平常用的是FX,這次有指定Q06,根據手冊和網上案例參考,寫了一個QJ71C24N-MODBUS485通訊程序,請大神指正一下有沒有錯誤和需要優化的地方。
站號1和站號2相同變頻器,所以MODBUS地址在2號站省略了。
[ 此帖被光明左使在2023-03-02 08:40重新編輯 ]
附件: RS485TEST.rar (161 K) 下載次數:121
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-24 16:36
引用
引用第2樓hansir于2023-03-10 09:41發表的  :
這樣寫,一次可以執行多個協議,自動輪詢

感謝指導!按照你的示例,是把各從站需要變更的站號、數據那些放到前面通過定時或者結束標志進行輪流MOV到協議設定對應的地址是吧?還是說每個從站讀或者寫都要單獨設定一個協議來區分地址,比如2個站的變頻器需要寫頻率,1個站的溫控器需要讀、寫PV和SV,正常是1個03和1個06功能碼協議,通過預先變更地址內容,還是說全部獨立,做3個06和1個03功能碼協議呢?
其他的部分沒問題的是嗎?再次感謝!
[ 此帖被光明左使在2023-03-24 16:41重新編輯 ]