河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-03 18:09
請指教:下面流程為什么第一次啟動有時執行完S10不等下次X0到達即執行S11,有時又正常。注:只是第一次啟動自動運行時偶爾錯誤 其他正常




    
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-04 17:09
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2023-03-03 18:46發表的 Re:請指教:下面流程為什么第一次啟動有時執行完S10不等下次X0到達即執 .. :
x0那條不滿足不代表下面二行不執行

上電初次啟動,X0在上止點位置,首先執行S10 ,S10脈沖走完進入S12等待下次X0到來才執行S11了,X0沒有到來不會執行S11,邏輯沒問題啊,在說只是初次啟動偶然會出現,啟動后流程一直都沒問題
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-05 11:06
這個不是不執行,這個是執行完S10,不等X0到來繼續執行了一次下一個定位
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-06 10:35
引用
引用第8樓luhy123于2023-03-05 21:24發表的 Re:請指教:下面流程為什么第一次啟動有時執行完S10不等下次X0到達即執 .. :
上電延時試下

不是第一次走定位,是第二次走定位有時沒有等到X0信號,第一次走完,走了第二次定位。以上回復都是沒檢測到上升沿,其實跟沒檢測到上升沿沒關系