hxyeer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 301 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2019-06-24
最后登錄: 2024-09-20
查看hxyeer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-04 13:31
圖片:
西門子博圖 1515 PLC 新建數組不支持動態限值什么情況。
為什么我FB塊里無法建可變數組(inout)
[ 此帖被hxyeer在2023-03-04 13:46重新編輯 ]
哈嘍123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 246 點
下載積分: 142 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2024-09-24
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-04 14:11
你看下你的是否塊優化和安全
樓主留言:
和固件版本選擇有關系,我選的是1.8的不行。重新選型號選2.8的固件是可以的。試了下1200 4.4固件版本也可以。