具體內容是FX5U控制JE伺服向負方向回原點,到達原點后立刻向正方向運動5mm擋住原點傳感器,程序上是用回原點的正常結束標志位復位回原點條件并接通前進5mm的絕對定位指令。
實際運行時,回原點完成后,尚未前進時就會報H1810錯誤,懷疑是前一條定位指令未結束,于是做了延時0.1秒,沒問題了,但以前用FX3系列并沒有這個問題,于是打電話咨詢了三菱客服,第一個客服說這是由于FX5系列比FX3系列判定更嚴格,所以不能用一個正常結束標志位同時復位本條指令并接通下條指令,我又按客服的方法,用正常結束標志位復位了回原點條件,又用回原點條件的下降沿接通了前進的絕對定位指令,還是報錯H1810,于是我又撥通了客服電話,這次是另一個客服,我剛開了個頭客服就問是不是H1810了,看來這是個常見問題,然后他說連續定位指令必須要用SM5500做一下互鎖,我試了一下,果然OK了,來這里是想問問各位大佬,有沒有別的好辦法,比如利用掃描周期規避這個問題???
luyisi99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4374 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-09-04
查看luyisi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-09 16:03
引用
引用第1樓夢雨天涯于2023-03-09 13:43發表的  :
5U就是這樣的,周期問題,需要串聯SM5500常閉,然后脈沖起保就行,就是啟動條件是上一次脈沖結束,保就是線圈保持,剛開始我用的時候,也是發現5U非常多限制的

以前用辣雞3GA都沒這個問題,5系列居然還退步了,不過我用的是5S,同樣點數只比3GA貴6塊錢,雖然退步了,但這價格還是只能真香了。。。
luyisi99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4374 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-09-04
查看luyisi99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-10 09:44
引用
引用第5樓eledesigner于2023-03-10 08:40發表的  :

就少了一個485,要不真香

需要485的可以加一塊BD板,只要200元!。