龍在心?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1908 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2021-12-20
最后登錄: 2024-11-02
查看龍在心扉?主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-14 20:36
各位大神,我型寫一個程序,要求是在不同的行程位置產生不同放入負載,位置是用伺服走脈沖,負載是后面加制動器,但是怎么將對應的數據寫入
    以下僅是舉例,無線性關系  
          10mm    1NM
          20mm    1.5NM
          30mm    3NM
          40mm    5NM
          .........
     數據很多沒有幾十行,要怎么寫入,目前PLC是FX3U
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 461 點
下載積分: 35079 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看leolee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-15 05:52
可用指數回歸
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 461 點
下載積分: 35079 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看leolee的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-16 09:32
我有check 你的數據 轉換一個座標軸是指數時就是線性 就可回歸運算線性較好  也可像四樓所做 用內插的方式 要是我的話 就可以用 D200Z0 的方式 將目標值除以十 就會形成 1,2,3 放入Z0    運用 (D200Z0+D200Z(0+1))*(目標值-(Z0*10))/10  就可內插得值