最近調一個設備, 遇到S7-200 SMART自由口和MODBUS通訊混用的問題 ,有沒有大神知道怎么做?
PLC是一個國產仿的S7-200 SMART,軟件直接用的西門子的軟件
現場4個儀表, 3個是485 ,1個232
1號表:  485 ,偶校驗    MODBUS,讀數據.
2號表:  485 ,無校驗    自由協議,定時發送數據
3號表:  485 ,無校驗     MODBUS,寫數據
4號表:  232,由于仿的西門子的,只有本體自帶的485 ,加不了232通訊板 ,暫時是通過MCGS觸摸屏去讀取這個表的值,再發給PLC.

現在蛋疼的是,前面3個表都要用PLC自帶的串口去讀寫,每個表的通訊的校驗方式固定的,改不了.一個串口要自由協議,MODBUS 混用,MODBUS校驗方式還不一樣.
現在蛋都疼到菊花里面去了

現在是搞得頭都大了!!

有沒有做過類似的大神知道怎么做?

目前想到的就是加串口服務器,然后自由協議的用透?MODBUS 的轉MODBUS TCP  ,但是這樣要加硬件.
男,精通三菱、歐姆龍、基恩士、西門子等PLC,安川、FANUC、OTC、松下等機器人,至今單身。。有事郵件聯系:qimuxiaoqiang@qq.com
walxyfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 190 點
下載積分: 659 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-12-21
查看walxyfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-17 08:07
只能加硬件,我覺得沒有什么好的辦法。