qimuqiang
謎の宅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 211 點
下載積分: 841 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2024-09-08
查看qimuqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-16 22:37
最近調一個設備, 遇到S7-200 SMART自由口和MODBUS通訊混用的問題 ,有沒有大神知道怎么做?
PLC是一個國產仿的S7-200 SMART,軟件直接用的西門子的軟件
現場4個儀表, 3個是485 ,1個232
1號表:  485 ,偶校驗    MODBUS,讀數據.
2號表:  485 ,無校驗    自由協議,定時發送數據
3號表:  485 ,無校驗     MODBUS,寫數據
4號表:  232,由于仿的西門子的,只有本體自帶的485 ,加不了232通訊板 ,暫時是通過MCGS觸摸屏去讀取這個表的值,再發給PLC.

現在蛋疼的是,前面3個表都要用PLC自帶的串口去讀寫,每個表的通訊的校驗方式固定的,改不了.一個串口要自由協議,MODBUS 混用,MODBUS校驗方式還不一樣.
現在蛋都疼到菊花里面去了

現在是搞得頭都大了!!

有沒有做過類似的大神知道怎么做?

目前想到的就是加串口服務器,然后自由協議的用透傳,MODBUS 的轉MODBUS TCP  ,但是這樣要加硬件.
男,精通三菱、歐姆龍、基恩士、西門子等PLC,安川、FANUC、OTC、松下等機器人,至今單身。。有事郵件聯系:qimuxiaoqiang@qq.com
wangfeng930
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 136 點
下載積分: 11061 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2020-02-06
最后登錄: 2024-05-13
查看wangfeng930的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-17 08:46
實時性沒要求的話,做成幾個子程序,每個采集30秒后,采下一個,輪詢執行,雨露均沾,愛咋咋地,不行嗎?