一、方案概述
本方案講述昆侖通態觸摸屏與西門子 S7-200SMART進行無線PPI通信的實現方法。此方案可以作為西門子S7-200SMAR與觸摸屏的無線 PPI通信實例。在本方案中采用了西門子PLC專用無線通訊終端DTD434MC,作為實現無線通訊的硬件設備。
無線系統構成示意圖 ▼
通過西門子PLC專用的無線通訊終端DTD434MC可以方便快捷的實現無線 PPI網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。本系統是一個典型的無線PLC控制系統,由一臺昆侖通態觸摸屏TPC7062TD和一臺S7-200SMART配合兩臺無線通訊終端DTD434MC組成。觸摸屏與PLC之間通過無線模塊DTD434MC代替RS485現場總線,最終實現觸摸屏與PLC之間的無線通訊。
二、軟件下載
1.西門子S7-200SMART下載程序
打開文件夾內程序,將該例程寫入西門子S7-200SMART PLC當中。
2.觸摸屏組態
打開文件夾內程序,寫入MCGS觸摸屏內。
三、硬件連接
1.主站接線
所用設備:MCGS觸摸屏;無線通訊終端DTD434MC;導線;天線。
主站接線示意圖:
主站接線說明:
第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的7腳與DTD434MC的A端口相連接;用另一根黑色素導線將觸摸屏Rs485端口的8腳與DTD434MC的B端口相連接
第二步:無線通訊終端設置開關中最后一位(K8-8)撥碼開關向上
第三步:給無線通訊終端接入天線
第四步:全部接線結束后,給觸摸屏與無線通訊終端供電
2. 從站接線
所用設備:西門子S7-200Smart;無線通訊終端DTD434MC;西門子專用Rs485線;天線。
從站接線示意圖:
從站接線說明:
第一步:將西門子PLC專用Rs485線的串口端接入S7-200SMART的串口處
第二步:將另一端紅線接入DTD434MC的A端口,將黑線接入B端口
第三步:無線通訊終端設置開關中最后一位(K8-8)撥碼開關向上
第四步:給無線通訊終端接入天線
第五步:全部接線結束后,給PLC與無線通訊終端供電
四、觸摸屏實現PPI主站無線網絡
1.觸摸屏輸出信號
點擊觸摸屏上的西門子S7-200SMART上通訊例程Q0.0到QQ0.7輸出信號到PLC上,則與之對應的PLC 上DO指示燈相對亮起,無線通訊連接成功。
2.PLC輸入信號
取導線短接M與1M端子,另一根導線連接L+端子,導線另一端懸空,懸空端分別接入DI端的輸入端子0、1、2、……7等輸入端子,每接入一路,則威綸通觸摸屏上IO條形指示燈綠色亮起。
此時昆侖通態觸摸屏與S7-200SMART之間完成無線通訊。