hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-11-02
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-26 21:25
請問下各位高工,做了個測試,1N PLC跟溫控器通訊,現在發送數據跟接受數據一樣的是怎么回事?接線及參數應該沒問題呀,SD RD指示燈會閃,接受完成編制也有動作,但接受的數據就是發送的一串數據,是怎么回事?發送格式用調試助手發送是對的,反饋數據也是對的,就是PLC發送就返回數據跟發送數據一樣的,大家幫我看下啥問題
附件: RS.zip (174 K) 下載次數:31
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13619 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-07
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-27 09:27
說明你的串口硬件沒有控制RTS、CTS流控信號,如果參數上有則可以打開,沒有此參數則只能手動剔除接受數據中前面與發送數據相同的部分。