hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-11-26
查看hongtl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-11 12:03
問題1:在新的伺服馬達打脈沖,回去感測器原點后,每一次打同樣的脈沖行走,發覺每一次與原點的距離都有偏差大約10mm,PLC那邊監控脈沖輸出是正確脈沖沒有輸出錯誤
問題2:在新的伺服馬達打同樣的脈沖跑空車,正轉和反轉的速度不同相差30rpm ,例如正傳650rpm, 反轉680rpm ,理應上是同樣的轉速
問題3:在新的伺服馬達打同樣的脈沖跑空車,正轉和反轉速度會有浮動,就是只打正轉時候它的rpm范圍在630~650之間不穩定,反轉也是同樣情況,理應上伺服馬達在行走時候轉速反饋應該是很穩定的一個數字的
PLC:三菱FX3u-128MT/ES-A伺服放大器: 三菱MR-JE-100A伺服馬達:三菱HG-SN102J-S100齒輪箱:紐格特 PLG120-10-S2-10
請教一下是什么問題和如何解決,謝謝
[ 此帖被hongtl在2023-05-27 10:01重新編輯 ]
13287211171
三人行,必有我師?/div>
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 965 點
下載積分: 133 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2021-12-18
最后登錄: 2024-12-11
查看13287211171的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-10 09:23
前幾天我也遇到這個問題了    用伺服軟件測試鏈接驅動器沒有任何問題,用plc鏈接驅動器就不行,老是報誤差大    后來發現是plc與驅動器接線的干擾問題,換了一個帶屏蔽的線  就好了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 真誠感謝!