hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-11-07
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-18 11:17
目前3U加了485BD與2臺變頻通信,現在又需要在遠端加1臺3U。看了說明書都是幾臺PLC相互通信,或者PLC與變頻通信。混合通信怎么實現?大師們指點一下。
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 819 個
工控威望: 1878 點
下載積分: 2597 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-13
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-18 15:49
用一個485通道1通訊FX3U,一個232ADP通道2通訊變頻器       
樓主留言:
變頻是485啊,
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 819 個
工控威望: 1878 點
下載積分: 2597 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-13
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-19 09:40
引用
引用第5樓hardy_6817于2023-04-19 09:25發表的  :
由于是改造一個小項目,要確定了方案才能才能采購。
本來想按2樓HMI直接通信變頻,結果就一個485口。
還是在主站PLC想辦法,能否485BD通信PLC,再加個485ADP通信變頻?


用屏簡單啊,買一個一分2的通訊線就可以,
樓主留言:
遠端PLC搞232直接連屏,用屏交互兩個PLC數據了,就是有延遲。