西門子的1200系列cpu做模擬量累積(例如做流量的累積),瞬時流量準確但累積流量不準確,偏差非常大,感覺上是低端cpu時間基準不準確導致的,因為用同樣的編程方法在S7-300和1500系列下又是準確的。不知道各位可否有什么好的解決辦法,請大神指導。
順便說一下我是OB30里面做累積的,循環中斷時間為100ms
brainy_fa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 157 點
下載積分: 3053 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2025-03-06
查看brainy_fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-26 09:38
我覺得樓上說的對;
然而看樓主貼出來的程序理論上也沒什么大問題。
//非標自動化電控方案設計及編程調試
//項目合作 //徐州周邊,方圓500公里皆可 //蘇魯浙豫皖
TEL-  15725207209