用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-12-16
查看用心回復的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-25 10:54
本方案是基于三菱專用協議下實現的1主多從自組網無線通信形式,主站為組態王,從站為三菱FX3U PLC和485BD擴展。采用日系PLC專用無線通訊終端DTD435MC-V96,作為實現無線通訊的硬件設備,來解決組態王與PLC之間的通訊問題。
一、方案概述
無線網絡圖 ▼

通過DTD435MC-V96方便實現無線網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。
二、測試設備與參數
主站設備:組態王
從站設備:三菱FX3U PLC × 2臺
PLC擴展:FX3U-485BD × 2塊
無線通訊終端:DTD435MC-V96 × 3塊
主從關系:1主2從
主站通訊接口:Rs232接口
從站通訊接口:Rs485接口(兩線制)
通訊參數:9600,7,N,1
通訊協議:三菱專用協議
供電:9-24VDC
傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM
三、接線方式
1.PC端與無線設備的接線
PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口與 PC 串口連接。
2.PLC與無線設備的接線
FX3U通訊口使用485BD模塊,因為FX3U-485BD口是四線制的,所以需要將RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再將RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。

四、組態王主站設置
打開“組態王例程”文件夾
1.設備配置

2.數據詞典的建立

3.畫面的建立

4.數據關聯

五、三菱PLC從站設置
1.PLC參數設置

2.PLC站號設置
一臺PLC地址設為01,另外一臺PLC地址設為02

3.將程序下載到PLC

六、無線通訊測試
PC端和FX3U分別接1塊DTD435MC-V96
通過外部給1號站和2號站X點信號,看組態王對應的點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。
通過組態王上面的按鈕給1號站和2號站Y點信號,看FX3U對應的Y點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案