本人使用三菱FX3U-4DA模塊輸出4-20mA信號,通道的輸出模式初始化了,數字量給到最大的32000,輸出只有7mA多,不知道咋了這是?
注:模式3,輸出4-20mA,對應0-32000數字量
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61716 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-21
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-29 06:32
引用
引用樓主pdsbfwk于2023-04-28 23:16發表的 三菱FX3U-4DA模塊4-20mA輸出偏小 :
本人使用三菱FX3U-4DA模塊輸出4-20mA信號,通道的輸出模式初始化了,數字量給到最大的32000,輸出只有7mA多,不知道咋了這是?
注:模式3,輸出4-20mA,對應0-32000數字量

輸出4-20MA是不是應該對應6400-32000數字量 對吧
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61716 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-21
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-29 06:33
引用
引用第1樓和諧共贏于2023-04-29 06:32發表的  :

輸出4-20MA是不是應該對應6400-32000數字量 對吧

看看手冊 對不對