本人使用三菱FX3U-4DA模塊輸出4-20mA信號,通道的輸出模式初始化了,數字量給到最大的32000,輸出只有7mA多,不知道咋了這是?
注:模式3,輸出4-20mA,對應0-32000數字量
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 1880 點
下載積分: 7431 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-11-11
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-29 13:09
1儀表是否正常精確;
2是否負載問題;
3空載多測試幾個點(如2000、4000、6000、。。。。。。。。。。。。。32000)。