樓主  發表于: 2023-05-11 09:13
在工廠里,觸摸屏往往位于程控室內,作為控制多個不同位置PLC的主站設備。因為觸摸屏和plc所處位置距離較為分散,重新鋪設電纜線工期長,成本高,故采用無線方式解決觸摸屏與PLC之間的通訊問題。
一、方案概述
本方案是威綸通觸摸屏與三菱FX5U PLC基于MODBUS協議下的無線通信實現方法。此方案中威綸通觸摸屏作為主站,三菱FX5U PLC作為從站,并采用日系PLC無線通訊終端DTD435MC,作為實現無線通訊的硬件設備。
無線網絡圖 ▼

通過DTD435MC方便實現無線網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。
二、測試設備與參數
三菱PLC型號:FX5U *1臺
觸摸屏型號:TK6071IQ *1臺
無線通訊終端:DTD435MC *2塊
主從關系:1主1從
通訊接口:Rs485接口(兩線制)
三、接線方式
1.觸摸屏與達泰無線設備的接線

第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的1腳與DTD435MC的A端口相連;另一根黑色導線將觸摸屏Rs485端口的2腳與DTD435MC的B端口相連接
第二步:給無線通訊終端接入天線
第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電
2.PLC與達泰無線設備的接線
第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDA與SDA端口;
第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDB與SDB端口。

四、威綸通觸摸屏主站設置
打開“威綸通觸摸屏程序”文件夾
1.系統參數設置
2.觸摸屏畫面制作
3.設置Y點元件以及X點元件屬性設置,并保存寄存器的設置

五、三菱PLC從站設置
1.PLC的設置:將PLC和電腦通過以太網連接,打開三菱PLC編程軟件,選擇“連接目標—以太網直接連接—通訊測試”
2.PLC站號的設備:選擇“參數—模塊參數—485串口”
【基本設置】菜單下選擇MODBUS協議和串口參數的設定
【固有設置】菜單下只需要設置本站號(從站地址)

3.將程序下載到PLC
六、無線通訊測試
1.觸摸屏輸出信號
點擊觸摸屏上的FX5U通訊例程Y0.0到Y(jié)0.3輸出信號到PLC上,則與之對應的PLC 上DO指示燈相對亮起,無線通訊連接成功。
2.PLC輸入信號
取導線短接0V與S/S端子,另一根導線連接24V端子,導線另一端懸空,取導線懸空端分別接入X端的輸入端子0、1、2、3等輸入端子,每接入一路,則威綸通觸摸屏上IO圓形指示燈亮起。 此時威綸通觸摸屏與FX5U之間完成無線通訊