各位大佬,好
有個問題想要咨詢一下。
如題,MCGS觸摸屏怎么獲取當前顯示窗口編號?就是怎么讓PLC知道觸摸屏當前顯示的是哪一頁?
MCGS的屏用得還是比較少,腳本里面也沒有找到此功能的函數。
我不太確定是我沒找到該功能的函數,還是說只能在每一頁畫面的退出腳本中都添加一條賦值腳本?
煩請指點一下,謝謝
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-15 15:05
隨便整個寄存器    畫面循環腳本或者畫面啟動腳本   寄存器=n   n那就是畫面數值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(cd_looper) 熱心助人!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1888 個
    工控威望: 2040 點
    下載積分: 11042 分
    在線時間: 808(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-12-20
    查看yerong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-05-17 10:58
    和傳統觸摸屏廠家相比    MCGS靈活多了