倉庫里有一臺吃灰兩年的機器, 老板讓我重新把這臺機器動起來。
這臺機器的電氣主要配置 前配電柜里是 歐姆龍NX102-1200 + NX-ECC201 + IDE5342 + OD5121+ AD3203 + DA2603, 內置EtherCAT帶了7個歐姆龍R88D-1SN伺服, 6個伺服驅動器在前配電柜里。 后配電柜除了1個伺服驅動器, 還有一組歐姆龍PLC單元 NX-ECC201 + IDE5342 + OD5121+ AD2603 + DA2603, 其中NX-ECC201和伺服驅動器相連。
我沒玩過歐姆龍的NX系列PLC, 看不懂這種配置, 請大佬幫我分析一下,這種配置合理嗎?  如果要讓這臺機器動起來,配置是不是要更換單元?
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 297 點
下載積分: 925 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2024-11-14
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-25 10:07
NX102-1200帶7個伺服沒問題,和伺服走的是ECT通信,所有設備上電,就可以在EtherCAT網絡組態里面掃描出伺服和NX-ECC的連接順序。
其他的NX模塊,就去官網找產品手冊,看看IO端子供電是哪里來的。外部的話,就是用外部開關電源;內部NXbus供電的話,就需要加NX-PF模塊了。
現在PLC和NX-ECC帶的模塊數量,軟件沒報錯的話,就不用加NX-PD模塊了。