圖片:
倉庫里有一臺吃灰兩年的機器, 老板讓我重新把這臺機器動起來。
這臺機器的電氣主要配置 前配電柜里是 歐姆龍NX102-1200 + NX-ECC201 + IDE5342 + OD5121+ AD3203 + DA2603, 內置EtherCAT帶了7個歐姆龍R88D-1SN伺服, 6個伺服驅動器在前配電柜里。 后配電柜除了1個伺服驅動器, 還有一組歐姆龍PLC單元 NX-ECC201 + IDE5342 + OD5121+ AD2603 + DA2603, 其中NX-ECC201和伺服驅動器相連。
我沒玩過歐姆龍的NX系列PLC, 看不懂這種配置, 請大佬幫我分析一下,這種配置合理嗎?  如果要讓這臺機器動起來,配置是不是要更換單元?
gklqk66172
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 268 點
下載積分: 10 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2021-09-19
最后登錄: 2024-10-06
查看gklqk66172的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-21 09:13
合理的,在EtherCat配置選項頁面可以看到總線設備連接順序的,還可以在線查看連接狀態