ioujwiou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 129 點
下載積分: 468 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2024-09-20
查看ioujwiou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-30 11:58
大家好!
最近遇到個問題,qd77控制兩個直線電機同步運動,監控時發現軸進給速度不一致,主軸顯示正確10000mm/min,從動軸顯示10000.12mm/min,觀察他們運動時確實一塊一慢,這個需要怎么調整呢?