丫丫丫
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 71 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2023-04-14
最后登錄: 2024-07-08
查看丫丫丫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-07 09:49
比如
Y0  兩位三通電磁閥  控制1號氣缸
Y1 兩位三通電磁閥   控制2號氣缸

X3   1號氣缸上限位
X4   1號氣缸下限位

X5  2號氣缸上限位
X6  2號氣缸下限位

初始狀態都是在 上限位中
自動狀態,比如是,Y0啟,遇X4,延遲N秒,啟動Y1 遇X6 延遲10秒都回位。

問題就是,手動的時候,啟動Y0 遇到X4,他會干涉自動的計時器。      那個計時器的觸發條件是X4,怎么樣才能屏蔽這個計時器。
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 424 個
工控威望: 11658 點
下載積分: 2964 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-09-19
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-07 10:04
手動程序和自動程序做成完全獨立的程序,互不影響
樓主留言:
就是手動的時候,把自動那一段完全切斷,是這個意思把
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。