丫丫丫
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 71 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2023-04-14
最后登錄: 2024-07-08
查看丫丫丫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-07 09:49
比如
Y0  兩位三通電磁閥  控制1號氣缸
Y1 兩位三通電磁閥   控制2號氣缸

X3   1號氣缸上限位
X4   1號氣缸下限位

X5  2號氣缸上限位
X6  2號氣缸下限位

初始狀態都是在 上限位中
自動狀態,比如是,Y0啟,遇X4,延遲N秒,啟動Y1 遇X6 延遲10秒都回位。

問題就是,手動的時候,啟動Y0 遇到X4,他會干涉自動的計時器。      那個計時器的觸發條件是X4,怎么樣才能屏蔽這個計時器。
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 609 點
下載積分: 392 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-09-19
查看cooovl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 19天前
手、自動分開做比較保險  
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................