anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-09-16
查看anjw1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-12 20:02
圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
  原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當?shù)赜之?dāng)零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 803 點
下載積分: 6689 分
在線時間: 500(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-09-19
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-16 19:19
引用
引用樓主anjw1977于2023-06-12 20:02發表的 零地共用規范嗎? :
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區






TN-C系統不是不能使用,也不是不安全,關鍵在于你有沒有按照規范要求做多點重復接地。

規范規定,在線路的起點、負荷較大的位置、線路的分支點和線路的終點,N線都必須做重復接地。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 803 點
下載積分: 6689 分
在線時間: 500(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-09-19
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-17 21:55
引用
引用第17樓anjw1977于2023-06-17 14:48發表的  :

電表出來就四根線,再分出10多個DZ47的斷路器,每個DZ47接一臺數控機床,零線就接配電柜的N接線排,再四線制到數控機床,從配電箱N接線排過來的接到數控機床的PE端,(再從數控機床的斷路器下面接出一根火線,PE處接出一根作節能燈的零線)數控機床安裝在三樓,沒看見有地線,就是這么一個情況。  在PE處接出的線作節能燈零線,萬一火表出來的N斷線,那10多臺機床外殼都帶電了。


在上世紀九十年代以前,TN-C(三相四線制)是主流系統,只要按照規范施工使用,都沒有發生什么問題。零線做重復接地就是解決斷零和保證安全的有效措施。

就算你現在的TN-S(三相五線制)系統,發生斷零故障時比TN-C系統還要危險,起碼TN-C系統還有重復接地保護,除非你沒有按規范做重復接地。