樓主  發表于: 2023-06-26 17:25
三菱的PLC控制伺服,程序里面用M8002觸發回原點,可是一般第一次送電伺服不動,Y0,Y1沒有輸出,然后關電,重新送電,就可以了,不知道什么問題。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-01-15
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-26 18:40
M8002一開電就運行???你的伺服剛通電都沒準備好。