會飛的小浮沫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1263 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2020-04-15
最后登錄: 2024-11-25
查看會飛的小浮沫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-28 14:06
多臺儀表485通訊。從PLC出來然后到第一個儀表、第二個儀表、第三個....這樣串聯能通訊嘛。有大佬實現過嘛
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-28 17:16
這種比較常用MODBUS RTU通信方式,通迅線接好后,需要給每個儀表設置不同的站號,PLC作為主站,站號為0,其它的儀表都是從站,從站的站號沒有要求一定要按走線的順序或連續號碼進行設置,只要是在最大范圍內設置就可以(從站站號一般最大好像是255),最重要的還是程序,只有主站PLC才有程序,需要按PLC類型寫相應的通迅程序,最好去看相關的編程手冊,這個程序不是一兩句話就能說明白的,