pspmac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 111 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2024-04-06
查看pspmac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-29 08:29
圖片:
3U做modbus 通訊,用M8411做啟動點。為什么D8421不能置1,而且波特率和校驗碼不能寫進去.我用的是485BD,再配485ADP,用的是485ADP做通訊的CH2
[ 此帖被pspmac在2023-06-29 10:21重新編輯 ]
小福先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 250 點
下載積分: 5500 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2021-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看小福先森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-29 16:07
程序看著沒問題,監控一下D8422  D8423看有沒有錯誤。重啟PLC試試看。
小福先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 250 點
下載積分: 5500 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2021-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看小福先森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-30 08:08
上次我也遇到了就是死活通訊不了,參數有的時候也設置不進去。問客服也說是沒問題,最后客服建議換了個模塊。果然新買的模塊都會有問題。