控制柜總電流80A左右,要求在其它地方控制控制柜通斷電,故此采用接觸器控制總電源通斷,裝個選擇開關控制接觸器的吸合,這樣子是否可以呢?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2574 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-04-11
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 09:39
建議提高一號接觸器的型號并使用多1級總空開。一是能滿足長時間大電流運行,二是避免元件質量問題,三是下級發生缺相或短路時能快速反應并保護元件,之前試過下級短路接觸器過流吸死,所以空開選型應該比接觸器額定電流小