929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 243 點
下載積分: 911 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-12-24
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-28 23:05
圖片:
FX5U做主站,紅外測溫儀做從站,PLC讀取實時溫度通訊不上。
FX5U做主站與串口助手通訊報文正常。
串口助手做主站與紅外測溫儀通訊報文正常。
FX5U與測溫儀直連就通訊不上,很奇怪。
請教下各位大佬

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11555 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-19
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 09:11
引用
引用第4樓13824790603于2023-07-29 08:23發表的  :
用串口調試沒問題,可能是通訊格式 / 接線的問題。

同意4樓的說法,串口調試可以說明通訊功能正常,PLC不能正常與溫控器通訊說明接線、通訊格式、還有PLC的程序問題 。
樓主留言:
PLC跟助手通訊正常,且報文都一樣
相信自我!