一臺設備電源是三相五線380電源,三相電機3KW和1.5KW各一個,單相伺服驅動器2KW有兩個,其他單相電器設備功率大概1KW。設備總功率與電流怎么算才是正確的呢?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-24 15:25
因實際還要考慮到設備的運行環境和工作溫度,適當的優化計算公式,主要是要參照影響安全運行的因素,還有設備的運行狀態等等所實際上三相五線中ABC各相的相電流和線電流肯定會有所上升,4.5KW.A相、B相2000.C相1000.取其平均值,約為6KW計算電流約為12安培左右。再考慮電線鋪設方式不同,安全電流的大小也不同,明線比暗線安全電流大,鐵管比PVC管安全電流也大。還有預留日后的增加輔助設備和其他設備等,取瞬間最大電流16安培參考值選型。