千年之奴
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 97 點
下載積分: 180 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2021-06-09
最后登錄: 2024-10-25
查看千年之奴的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-31 10:26
一臺設備電源是三相五線380電源,三相電機3KW和1.5KW各一個,單相伺服驅動器2KW有兩個,其他單相電器設備功率大概1KW。設備總功率與電流怎么算才是正確的呢?
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 819 個
工控威望: 1878 點
下載積分: 2597 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-13
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-12 09:06
按照單項負荷超過總負荷的15%,需要將單項負荷轉換成三相負荷計算P3=根號3P,算出有效總負荷,總負荷=有效總負荷/0.8,I=P/根號3*U 得出電流 然后選型電纜
[ 此帖被li19930121在2023-08-12 10:48重新編輯 ]